TC3系列溫度控制器:
溫度控制器的PID控制算法包含比例【P】、積分【I】、微分【D】三者
當PV大于SV時,其中比例【P】部分將關閉輸出
但積分【I】和微分【D】不僅僅以該情況做判斷,微分【D】依據當前溫度的變化趨勢,積分【I】依據歷史的溫度累積
因此溫度控制器會仍舊處于輸出狀態,以此避免PV的過度下降,達到一個穩定控溫的目的。
注:如果【PV】一直持續性大于【SV】,則可能是PID控制參數設置不當,需進行自整定或手動設置。
當溫度控制器出現以下情況時,會自動關閉自整定功能:
1. 當前溫度控制器處于位式控制的情況下 【即控制方式【PID】參數處于“OFF”狀態?!?/p>
2. 當前溫度控制器顯示“HHH”或者“LLL”的故障代碼。
當溫度控制器首次在新系統上使用,出現溫度控制效果不穩定,存在上下波動的情況時,
說明內部初始的PID參數不適配當前應用環境,需自整定一次。
在自整定結束后,溫度控制器會逐漸進入穩定的工作狀態。
注1:若在自整定后溫度控制仍有偏差,請參考說明書上的【自整定功能說明】部分進行重新操作
注2:在特殊環境下,可能需要人為手動操作修改PID參數
注3:對于相同的負載系統【如:同型號烤箱】,其特性相近,可以直接輸入已知的正確PID參數,無需自整定。
① SV設定下,只需“SET”鍵一次即可保存并返回運行模式
② 在任意參數組中按住“SET”鍵3秒,即可保存設定值并返回運行模式
① SV設定下,只需“SET”鍵一次即可返回運行模式
③ 在任意參數組中若30秒內無任何鍵按下,將自動返回運行模式,且修改的參數不會被保存。